防火対象物に設置するガス漏れ火災警報設備に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
- ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
- ガス漏れ火災警報設備は、すべての防火対象物に設置すること。
- 一の警戒区域の面積は、省令で定める場合を除き、600m2以下とすること。
- 警戒区域は、省令で定める場合を除き、2以上の階にわたらないものとすること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、消防法に基づくガス漏れ火災警報設備の設置基準について、正しく理解しているかを問うものです。
ガス漏れ火災警報設備は、都市ガスやLPガスの漏れを検知し、火災を未然に防ぐために設置される設備です。主に不特定多数の人が利用する建物(防火対象物)で、一定の条件を満たす場合に設置が義務付けられています。
正しい記述です。
停電時にも警報機能が働くよう、非常電源の設置が義務付けられています。
これは消防法施行規則で明記されています。
誤った記述です。
ガス漏れ火災警報設備は、「すべて」の防火対象物に必要なわけではありません。
例えば、特定の用途(飲食店や地下街など)や延べ面積・ガスの使用条件によって、設置義務が生じるかどうかが判断されます。
そのため、このように無条件に「すべて」に設置とするのは誤りです。
この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
正しい記述です。
消防法施行規則で、警戒区域の面積は600m²以下に制限されていると明記されています。
必要に応じて、省令で例外が認められることもあります。
正しい記述です。
警戒区域は、基本的に1つのフロアごとに設定し、複数の階にまたがらないようにすることが定められています。これも消防法の技術基準に基づく内容です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
消防法に対する正しい理解が求められます。
正しい内容です。
消防法令第21条の2の4(設備に関する基準)で定められています。
消防法では、ガス漏れ火災警報設備は特定の条件を満たす防火対象物に接地義務がありますが、全ての防火対象物が対象となるわけではありません。
正しい内容です。
消防法令第21条の2の2(設備に関する基準)で定められています。
総務省令で定める場合は、この限りではありません。
総務省令で定める場合は、第24条の2の2 設置を要しない防火対象物等で定められています。
「ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。」
とされています。
正しい内容です。
消防法令第21条の2の1(設備に関する基準)で定められています。
総務省令で定める場合は、この限りではありません。
総務省令で定める場合は、第24条の2の2 設置を要しない防火対象物等で定められています。