第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)下期
問41 (配線図問題 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年)下期 問41(配線図問題 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

①で示す図記号の機器に関する記述として、正しいものは。
問題文の画像
  • 零相電流を検出する。
  • 零相電圧を検出する。
  • 異常電圧を検出する。
  • 短絡電流を検出する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、高圧受電設備の単線結線図に関する記述の中で、正しいものを選ぶことが求められています。図に示された各機器の動作や電流の流れを理解し、正しい記述を選ぶことがポイントです。

選択肢1. 零相電流を検出する。

この記述は不適切です。図に示されている機器は、幹相電流を検出するのではなく、別の方法で電流の流れを検出しています
この選択肢は不正解です。

選択肢2. 零相電圧を検出する。

この記述は適切です。図に示されている機器は、幹相反応を検出していることが明確です。反応は機器の動作に関わる重要な部分です。
この選択肢は正解です。

選択肢3. 異常電圧を検出する。

この記述は不適切です。図では異常電圧を検出するための機器は示されておらず、異常電圧検出の機能は別の方法で行われています
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 短絡電流を検出する。

この記述は不適切です。図に示されている機器は短絡電流を検出する機能を示しておらず、異なる動作を行うため、誤りです。
この選択肢は不正解です。

まとめ

この問題では、高圧受電設備の単線結線図に基づき、幹相反応を検出するという機能を理解することがポイントです。高圧受電設備における幹相反応検出は、系統の異常を早期に発見し、適切な保護を実現するために重要です。このような検出機能は、機器の異常動作や電流の変化を迅速に検出し、システム全体の安全性を確保します。

参考になった数9

02

この問題は高圧受電設備の単線結線図の図記号の記述で正しいものを選ぶというものです。

高圧受電設備の単線結線図に対する正しい知識が求められます。

選択肢1. 零相電流を検出する。

この選択肢は不正解です。

零相電流とは高圧電路に発生した地絡電流のことを指しています。

これを検知するのが零相変流器となります。

図記号①はこの零相変流器では、ありません。

選択肢2. 零相電圧を検出する。

この選択肢は正解です。

三相高圧交流の零相電圧を検出する装置のことをZPDといいます。
零相電圧を基準として継電器が地絡電流の向きを検出します。

図記号①はこのZPDであるので、この記述は正しいものです。

選択肢3. 異常電圧を検出する。

この選択肢は不正解です。
 

異常電圧を検出するのは、過電圧継電器(OVR:Over Voltage Relay)です。

 

役割:電源電圧が設定値より高くなった場合に動作し、警報や遮断指令を出す。

用途:雷サージや変圧器の調整ミスなどによる過電圧異常の検出です。

図記号①は違います。

選択肢4. 短絡電流を検出する。

この選択肢は不正解です。

短絡電流を検出するのは、過電流継電器(OCR:Over Current Relay)です。
 

役割:定められた電流値(設定値)を超える電流が流れた場合に動作します。

 

用途:短絡(ショート)や過負荷の検出に使用されます。

構成:

CT(変流器)で電流を検出。

OCRがその信号を受け取って、設定値を超えたら動作します。
図記号①は違います。

まとめ

この問題を解くにあたり必要な注意事項を以下のようにまとめました。

短絡電流・零相電圧の検出及び電流の変成に関する注意事項



各機器は単体ではなく、他の保護機器や計測機器と連携して動作します。

図記号や接続関係を正しく読み取り、機能と用途を区別して理解します。

実務では定格や設置条件、系統の方式(接地方式など)にも注意が必要となります。

 

参考になった数4