第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)下期
問20 (一般問題 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年)下期 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

次の機器のうち、高頻度開閉を目的に使用されるものは。
  • 高圧断路器
  • 高圧交流負荷開閉器
  • 高圧交流真空電磁接触器
  • 高圧交流遮断器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、高頻度開閉を目的として使用される高圧機器 を正しく選ぶものです。高圧電力設備には、開閉の目的や頻度に応じてさまざまな機器が使用されます。特に、頻繁な開閉が求められる場合には、開閉耐久性の高い機器を選定する必要があります。

選択肢1. 高圧断路器

高圧断路器(DS: Disconnector Switch)は、主に無負荷時に回路を開閉するための機器であり、高頻度開閉には適していません。この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. 高圧交流負荷開閉器

高圧交流負荷開閉器(LBS: Load Break Switch)は、負荷電流の開閉は可能ですが、高頻度開閉を目的としたものではありません。この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢3. 高圧交流真空電磁接触器

高圧交流真空電磁接触器(VC: Vacuum Contactor)は、真空中でアークを消弧し、頻繁な開閉動作に対応できる設計 となっています。そのため、高頻度開閉が求められる用途に適しています。この記述は正しいです。
この選択肢は正解です。

選択肢4. 高圧交流遮断器

高圧交流遮断器(VCB: Vacuum Circuit Breaker)は、短絡電流や大電流の開閉が可能な機器ですが、頻繁な開閉には適していません。この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。

まとめ

高頻度開閉を目的とする場合には、高圧交流真空電磁接触器 が適しており、頻繁な開閉動作に耐えられる構造となっています。

高圧電力設備では、開閉の頻度や負荷特性に応じて適切な機器を選定することが重要です。開閉耐久性を考慮し、遮断器や開閉器の用途を正しく理解すること で、適切な機器を選ぶことができます。

参考になった数7

02

この問題を解くには高圧機器の種類とその用途(特に高頻度開閉を目的としたもの)に関する正しい知識が求められます。

 

高頻度開閉に最も適合するのは、電磁接触器なので、③の選択肢が正解となります。

選択肢1. 高圧断路器

この選択肢は、不正解です。

 

高圧断路器は、点検や保守の際に回路を物理的に切り離すための装置となります。

特徴:負荷電流の開閉能力はなく、高頻度開閉には向かないからです。

選択肢2. 高圧交流負荷開閉器

この選択肢は、不正解です。

 

高圧交流負荷開閉器は、負荷電流の開閉が可能です。ただし、遮断器ほどの遮断能力はありません。

特徴:ある程度の開閉は可能です。でも頻繁な開閉には適しません。

選択肢3. 高圧交流真空電磁接触器

この選択肢は、正解です。

 

高圧交流真空電磁接触器は、モーターや電熱装置の制御などで、頻繁な開閉が必要な用途に使用されています。

特徴:真空中で開閉を行うため、アークの発生が抑えられ、耐久性が高く、高頻度開閉に適しています。

選択肢4. 高圧交流遮断器

この選択肢は、不正解です。

 

高圧交流遮断器は、過電流や短絡時に自動的に回路を遮断する保護機能となります。

特徴:事故時の遮断が目的であり、頻繁な開閉操作には不向きとなります。

まとめ

この問題を解くにあたり、改めて高頻度開閉の定義について以下の内容を理解していることが求められます。

 

高頻度開閉とは、例えばモーターのON/OFFを1日に何十回、何百回と行うような用途を指します。

このようなケースでは、耐久性や開閉速度、アーク抑制能力が求められるため、「真空電磁接触器」が最も適しています。

参考になった数1