第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)下期
問27 (一般問題 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年)下期 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧300V以下のケーブル工事による低圧屋内配線において、不適切なものは。
  • 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルをガス管と接触しないように施設した。
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)を造営材の側面に沿って、支持点間を3mにして施設した。
  • 乾燥した場所で長さ2mの金属製の防護管に収めたので、防護管のD種接地工事を省略した。
  • 点検できる隠ぺい場所にビニルキャブタイヤケーブルを使用して施設した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で問われるのは、300V以下の低圧での屋内配線時のケーブル施設工事の正しい知識が求められます。

そして、選択肢の中から不適切なものを選ぶことが求められます。

選択肢1. 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルをガス管と接触しないように施設した。

この選択肢は正解です。

ケーブル保護の観点から、ケーブルはガス管や水道管、弱電流電線とは触れないように施設します。

選択肢2. ビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)を造営材の側面に沿って、支持点間を3mにして施設した。

この選択肢は不正解です。

ケーブルを造営材の側面や下面に施設する場合、2m以下に行うように定められているからです。

従って、この選択肢が不適切となります。

選択肢3. 乾燥した場所で長さ2mの金属製の防護管に収めたので、防護管のD種接地工事を省略した。

この選択肢は、正解です。

低圧の屋内配線時に以下の条件を満たしていればD種接地工事は省略できます。
使用電圧:300V以下
金属管の長さ:4m以下
場所:乾燥した場所
 

選択肢4. 点検できる隠ぺい場所にビニルキャブタイヤケーブルを使用して施設した。

この選択肢は、正解です。

ビニルキャブタイヤケーブルは、以下の条件に限り施設が可能です。

使用電圧300V以下で展開した場所または点検できる隠ぺい場所

まとめ

この問題を解くにあたり必要な注意事項を以下のようにまとめました。

ケーブル工事と金属管工事施設に関して、場所及び場所ごとの工事の種類について正しく理解していることが求められます。
特定のケーブル(:ここではビニルキャブタイヤ)の種類別施設可能場所について正しく理解していることが求められます。
低圧屋内配線時の金属部分の接地工事と省略条件について正しく理解していることが求められます。

参考になった数12

02

この問題では、使用電圧300V以下のケーブル工事において、不適切な工事方法を選ぶことが求められています。ケーブル工事を行う際には、規定に沿った適切な工事方法を選定し、電気設備の安全性を確保することが重要です。

選択肢1. 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルをガス管と接触しないように施設した。

この記述は適切です。硬質ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルは、ガスの通過を防ぐ設計になっているため、適切に使用されたと考えられます。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. ビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)を造営材の側面に沿って、支持点間を3mにして施設した。

この記述は不適切です。支柱間隔が大きすぎるため、盗難の危険性が高くなる可能性があります。支柱間隔は通常、設置場所に応じて適切に設定する必要があります。特に、盗難の危険性の高い場所では間隔を短くすることが推奨されます。
この選択肢は正解です。

選択肢3. 乾燥した場所で長さ2mの金属製の防護管に収めたので、防護管のD種接地工事を省略した。

この記述は適切です。乾燥した場所で設置し、腐食を防止する措置を取ることは正しい方法です。ケーブルの劣化を防ぐための適切な対策が取られています。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 点検できる隠ぺい場所にビニルキャブタイヤケーブルを使用して施設した。

この記述は適切です。ビニルキャプタイヤケーブルを点検可能な場所に敷設することで、メンテナンスや確認が容易になります。
この選択肢は不正解です。

まとめ

この問題では、使用電圧300V以下のケーブル工事において、不適切な施工方法を選ぶことが求められました。ケーブルの設置や施工には、適切な材料選定や設置条件が重要です。特に、支柱間隔や盗難のリスク、施工場所における安全対策がしっかり守られていることが求められます。適切な施工方法を守ることで、後のトラブルや不具合を防ぎ、信頼性の高い電気設備を維持することができます。

参考になった数7