1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問25 (問題A 2 問11)
問題文
下図に示す2階建ての建築物の機械排煙設備において、各部が受け持つ必要最小風量として、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。また、上下階の排煙口は同時開放しないものとし、隣接する2防煙区画は同時開放の可能性があるものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。また、上下階の排煙口は同時開放しないものとし、隣接する2防煙区画は同時開放の可能性があるものとする。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問25(問題A 2 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
下図に示す2階建ての建築物の機械排煙設備において、各部が受け持つ必要最小風量として、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。また、上下階の排煙口は同時開放しないものとし、隣接する2防煙区画は同時開放の可能性があるものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。また、上下階の排煙口は同時開放しないものとし、隣接する2防煙区画は同時開放の可能性があるものとする。

- ダクトA部:60,000m3/h
- ダクトB部:60,000m3/h
- ダクトC部:60,000m3/h
- 排煙機:60,000m3/h
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
2階建ての建築物の機械排煙設備に関する問題です。
・排煙風量
防煙区画の床面積m2×1m3/min・m2 以上とします。
・階の横引きダクト
同時開放がある場合は、同時開放の防煙区画の合計風量とします。
防煙区画が3以上ある時は、隣接する2つの防煙区画を考え、2つの合計が最大面積となる防煙区画の合計風量とします。
・たてダクト
最遠の階から順次比較し、各階ごとに排煙風量の大きい方の風量とします。
・排煙機
2以上の防煙区画を対象とするときは、120m3/min以上で、最大防煙区画の床面積の2倍以上(m2×1m3/min・m2)とします。
誤
隣接する防煙区画の床面積の合計となるため、700m2で、風量は、700 m2×1m3/min・m2となり、42000m3/hです。
正
隣接する防煙区画の床面積の合計となるため、1000m2で、風量は、1000 m2×1m3/min・m2となり、60,000m3/hです。
正
最遠の階から順次比較し、排煙風量の大きい階の風量は、60,000m3/hです。
正
最大防煙区画の床面積の2倍になるため、500×2=1000m2です。
従って、風量は、1000×1m3/min・m2となり、60,000m3/hです。
(定格120m3/min=7200m3/h 以上ですので、適合します。)
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
2階建ての建築物の排煙風量に関する問題です。
排煙風量を計算する場合
・床面積1m³につき1m³/min以上
・同一階の隣接する2つの防煙区画で最も大きい風量とする
・2以上の防煙区画部分がある排煙機は1分間120m³以上で
床面積の最大のもの床面積に1m³に2m³/min以上
の条件を考慮します。
排煙風量は
床面積m2×1m3/min・m2で求めます。
排煙機は
最大防煙区画の床面積の2倍以上m2×1m3/min・m2で求めます。
☓
1階部分で隣接する防煙区画の最大が700m²です。
700m²×1m³/minとなり/hにすると
42000m²/hとなります。
よって設問が誤りです。
◯
2階部分の防煙区画の床面積が1000m²になります。
1000m²×1m³/minとなり/hにすると
60000m²/hとなります。
よって設問は合っています。
◯
排煙風量が大きい階は60000m²/hです。
よって設問は合っています。
◯
最大防煙区画の2倍になりますので
500m²→1000m²です。
1000m²×1m³/minとなり/hにすると
60000m²/hとなります。
よって設問は合っています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問26)へ