問題文
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問116(学科5(施工) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。
- 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。
- アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅50mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りした。
- アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
防水工事は種類が多いです。
過去問で頻出の工法等としっかり覚えましょう。
正しいです。
ひび割れ誘発目地は三面接着とします。
誤りです。
補強布の重ね幅は50mm以上、防水材塗継ぎの重ね幅は100mm以上です。
正しいです。
その通り覚えましょう。
正しいです。
保護コンクリートは水下で80mm以上の厚さにします。